发布于:2009-08-21 17:28:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们公司厂用变电所10KV配电室、0.4KV配电室和变压器室都紧挨在一起。夏天有出现通风不畅,变压器温升高,请问各位同行:在变压器室开一些通风孔或者装一些机械通风装置,这之间要注意些什么问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    可以安装轴流风机,进行通风,注意风机安装时户外要防水出风口装置,并加装防小动物网

    1、可以安装上出风,下进风的方式
    2、也可以安装上出风,门上开通风窗叶(注意要有防小动物措施)
    2009-08-21 23:38:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    通风孔装钢丝网,防止鸟和昆虫飞入。