土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
5芯或4芯电缆的载流量为什么比单芯的载流量低?比如:4芯185平方比单芯185平方的低?
5芯或4芯电缆的载流量为什么比单芯的载流量低?比如:4芯185平方比单芯185平方的低?
5芯或4芯电缆的载流量为什么比单芯的载流量低?比如:4芯185平方比单芯185平方的低?
发布于
2009-08-21 17:01:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
z1g2d3
关键是集肤效应
2010-07-26 16:54:26
来自 PC
评论
举报
maquanxi723
主要是散热问题。
2010-07-09 17:35:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qiangwei1006
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
43
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 592 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )