关于电缆接线管!!!

发布于:2009-08-21 14:47:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位高手,电缆铜连接管的截面积,指的是连接管的内圆面积还是它圆环的面积?
另外,240电缆可以用300规格的连接管吗

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    好象是自来水管的外接,对应配套的,240对240,300对300。
    “国标中说,连接管截面积宜为线芯截面的1.2-1.5倍”,不知是哪个标准,没见过。
    以前我们对低压VV电缆的鼻子倒是用比电缆规格大一号的,因为VV型电缆的铜芯是扇形,鼻子是圆孔,同规格时很难穿进去,大一规格能轻松套入,但必须灌锡!!
    现在YJV电缆铜芯都是圆的,同规格正好。
    2009-08-21 23:08:21

    回复 举报
    赞同1
  • sssf36
    sssf36 板凳

    另外,这么大的缆,最好灌锡。

    2020-11-30 09:18:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多