请教各位高手,电缆铜连接管的截面积,指的是连接管的内圆面积还是它圆环的面积?
另外,240电缆可以用300规格的连接管吗?

[ 本帖最后由 langzijin 于 2009-8-21 14:45 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dongliye
    dongliye 沙发
    电缆铜连接管的截面积,是指连接管的内圆截面积。240电缆应采用240的铜连接管,若使用300的连接管对压接有影响,可能在运行中出现压接点发热现象。
    2009-08-24 13:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • langzijin
    langzijin 板凳
    谢谢所有楼上!!!!!!!!!
    2009-08-24 13:34:24