土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对称结构,为什么一边梁不超筋而另一边的梁却超?!

对称结构,为什么一边梁不超筋而另一边的梁却超?!

发布于:2005-06-03 22:03:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对称的结构和对称的荷载,为什么结果是一边的梁不超筋而另一边的梁却超筋(有的地方程序配的钢筋竟然差5、6倍!)?!

我检查了荷载和导了竖向的恒载和活载都正常,发现是在X向的地震作用下,两边对称的相应部位的梁的内力相差很大(相差一倍多)。我检查了质心也基本在建筑物的对称中心,怎么两边的内力就差那么大?找了一个下午也没有找出原因。
我把PKPM的计算文件贴上来,请各位大虾和斑竹帮看看是什么原因。先谢谢谢了。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • spes81678
    spes81678 沙发
    问题解决了,8层的建筑,,我把振型的个数取了15个.(原来是3个振型.)就解决了.用的分析程序是satwe.
    2005-06-09 21:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • taobo_2005
    taobo_2005 板凳
    呵呵
    我的也是一样
    只是配筋不一样
    但是没有超筋
    2005-06-05 12:44:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于粘土砖的强度问题求教高手!!!!

某乡镇的医院的住院部工程共三层,基础中采用了旧房拆除的老砖,经试验砖的强度平均值有11.3MPa,强度标准值只有2.8,小于6.5MPa,请问有何处理办法

回帖成功

经验值 +10