高层建筑的顶层有一个附加地震力ΔFn,顶部有小塔楼时是作为质点参与地震计算的,小塔楼有一个放大系数β,这两个数据要叠加吗,这两个数据在楼底产生弯矩吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tanaka_2002
    tanaka_2002 沙发
    把疑问再顶一下,我的说法对吗?呵呵,期盼有人指点
    2009-09-06 23:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • tanaka_2002
    tanaka_2002 板凳
    等于说没有小塔楼ΔFn就加在顶层这一层,如果有小塔楼的话,ΔFn就加在小塔楼这一层上。
    小塔楼这一层要参加地震力分配的,计算比如说整个倾覆弯矩的话,也要算进去的,但是β是不用乘的。
    但是我也搞不懂,直接连接部分应考虑,是不是指小塔楼的下一层也就是一般的顶层的剪力也要加上这个βFn+1吗????