土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 拆模时间

拆模时间

发布于:2009-08-21 08:49:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们工地梁及板的底模的拆除时间监理要求必须满足以下两个条件时才能拆除:1、砼拆模强度报告达到规范要求;2、上一层结构砼浇筑完成1~2天,我查阅了混凝土结构施工质量验收规范,未发现有与此相关的规定,请问这个要求有无依据??
还有我下一层结构的已经浇筑了28天,标养及同条件报告都出来了,但因其它的原因上一层结构未浇筑,监理也不同意我们拆模,请问我们能否拒绝监理的要求??

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • victorlei2001
    victorlei2001 沙发
    谢谢楼上兄弟这么详细的分析,我们已经与监理及业主达成了一个共识,如果折模的混凝土强度达到规范要求但上一结构未浇筑时,先将梁及板的支撑拆除一部分,跨度大的保留1~2道待上层浇筑完成后再拆。
    2009-08-25 20:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • victorlei2001
    victorlei2001 板凳
    谢谢2·楼和3楼的回答,请问下3楼的兄弟哪个规范有此要求?能否提供规范名称或编号?
    2009-08-24 10:29:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多