我单位一根6KV交联电缆A相对地为130兆,B、C相对地为60兆,吸收比小于1.3。请问对这根电缆该如何处理?能否投入运行?

全部回答(10 )

  • zyz8438
    一般都是电缆端头受潮。

    可以采用这个办法试试(可能是违规的,但很有效^_^):含一口度数较高的酒精,喷在电缆端头处,点火,快速将火熄灭。
    2011-04-03 16:40:03 来自 PC 评论 举报
  • dd308ll
    ????????????????????????????????
    2011-04-01 23:03:01 来自 PC 评论 举报