做的一个项目的扩初:
项目概况,地下一层,地上二十二层(主楼为产权式酒店,后来改成单身公寓),四层裙房(商店,隔成小间),包括地下室的总建筑面积约2万6平方.
供电电源为只能提供1路10KV电源.而该工程为一类高层,消防负荷按一类负荷
负荷计算结果及用电性质,我设置了一个公变,内设2台800KVA SG10 干变,低压柜用了GCS柜,中压柜我没选,让电业局选型,再设置了一个专变,内设置1台400KVA SG10 干变,高压用HXGN10环网柜,低压柜用了GCS柜.另设置了一台320KW的自启动应急柴油发电机组作为一 二级负荷的备用电源,自动切换,应急切换时间不大于30S.
图纸扩初会议因为我同时要去参加一个图纸会审会议所以没去参加,扩初审查意见是我的同事带回来的.归纳起来主要有下面几点意见(是电业局的人提的)
1,在同一个项目里不能设置一个专变一个公变,必须全部由专变供电
2,我选用的变配电室内产品有两种属于淘汰产品,不能使用(我没去参加,同时也不怎么懂,所以不知道是哪两种产品是所谓的淘汰产品,我选用的型号就是上面写出来的那几种东西,好象就四样)
3,应急电源与主电源不能做自动切换,必须手动切换.

我现在对他提的三点意见很摸不着头脑,而且我联系不上那个参加扩初会议的电业局代表.我和甲方代表工程师联系了一下,告知了这情况,让他与电业局协商公关,另我发到坛子里请各位大侠帮我看看,我的扩初配电方案有必要按他说的改吗?
很快就要做施工图了,头大,因为第一次做这个城市的项目,不了解他们电业局规定,无奈

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    其实这个问题你就听供电局的呗, 他们说那个不是淘汰的产品, 你用哪个产品. 他让设几个变你就设几个变, 他让手动你就手动, 多省心啊
    2009-08-24 16:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • popppwp
    popppwp 板凳
    顶一下,请人帮忙,看看电业局的家伙的真实目的是什么
    2009-08-24 15:49:24

    回复 举报
    赞同0