土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教
我厂使用的两台开利离心式制冷机19XL,经常出现蒸发器冷媒温度低报警(1.8度),按厂家要求添加部分冷媒,还是会出现低温报警,不知是什么原因?另,制冷机的热气旁通的具体作用是什么?谢谢!

全部回答(2 )

  • lpvdxvicfh
    1.先看在停机状态下两器冷媒温度是否一致,误差是否在合理范围
    2.在开机状态两器冷媒温度和冷却水冷冻水的温差是否在合理范围里
    3.是否冷冻水流量偏低
    4.热气旁通是离心机特有的,是防止喘振的.具体作用你去看说明书
    2009-08-24 09:09:24 来自 PC 评论 举报
  • cgd201
    呵呵,是不是大家对开利19xl离心式制冷机都不熟悉压?
    2009-08-21 16:53:21 来自 PC 评论 举报