洁净手术室设计过程中的一点想法!
这是我几年前写的一点东西,曾经发表在论坛上,但是论坛改版以后就不见了,进来看各位同仁在这里讨论这方面的问题,现重新贴出来与各位大侠一同探讨这个问题!欢迎大虾门发表自己的意见!原文如下:
3年手术室设计过程中的心得很体会
感谢各位大侠的帮助,小弟我是作手术室设计3年,进入这个净化行业以后,我发现作净化工程的暖通工程师根本就不作负荷计算,他们所关心的是风量,而忽视了冷量。一般只是套用经验数据:“手术室350w-500w每平方米”。小弟现在将我在实际设计中的一点心得和用相关的软件分析的结果写了下来,希望能得到同行的大师们的指教。
1. 作为暖通工程师,如果不作负荷校核,是对自己职业不负责的表现。
2. 实际的工程中,具体的情况大不相同,如果大家都用150-250w每平方的话,其结果是所用的工程都是一样的配置。
3. 具体到手术室的设计,有人推荐350w每平方,如果这样的话,I级手术室一般40-45平方米,那么一间I级手术室的冷量为14kw-15.75kw,那么II级手术室如果也是40平方米的话,冷量也是14kw,同样III级,IV级也是如此。而实际的手术室的风量却相差很大I级风量为11000m3/h, II级风量为3500-4000m3/h, III级风量为2500m3/h左右,这显然是不合理的,这样的设计肯定是不合理的。
4. 我参考多方的资料,得到了一些参考数据,希望能和大师们共同探讨:手术室都是内围护结构,室内的负荷变化不大,新风对室内的影响比较大。I级手术室的冷负荷为9kw左右,湿负荷为3.2kg/h,II级手术室的冷负荷为6.2-7.3kw左右,湿负荷为2.5-2.7kg/h,III级手术室的冷负荷为5.0-6.3kw左右,湿负荷为2.0-2.2kg/h,以上都是不考虑新风的情况。机组的制冷量为I级56kw,II级25-29kw,III级18-19kw,这是一次回风的情况,如果考虑二次回风,冷量回小很多。
5. 自动控制。对于这应的精密空调一般要求新风集中处理,这样就回同时控制新风机组和手术室机组。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • uuuu3000
    uuuu3000 沙发
    没做过手术室,看不懂。
    请问楼主:在没有新风的情况下,手术室的湿负荷怎么会这么大?(湿负荷怎么计算?)
    手术室室内冷负荷怎么和机组冷负荷相差这么大?(就算加上新风负荷,应该没这么多吧)
    不好意思,这个我一点都不懂,楼主能否解释一下?