土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器每天早上7点到7:30跳闸

漏电断路器每天早上7点到7:30跳闸

发布于:2009-08-20 09:52:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
    这几天接触到这样一件事,一个正泰160A的漏电断路器每天早上7点到7:30跳闸,跳闸后怎么也合不上,电源主线三火线经互感器接入漏电断路器和电表,漏电断路器出线分为十几路(每路均经过一个三相的D47断器通往各户经由电表后再经过一个三相的D47断路器,然后分成几路,有通往灯的有通向插座的,通向灯的经过一单相断路器,通向插座的经过一两相漏电断路器),现在的问题是每天早上7点到7:30,跳160A的漏电断路器,跳闸后怎么也合不上,将160A的漏电断路器出线的三相火线拆掉,仍合不上,经多次试验,将160A的漏电断路器出线的零线中的一路拆掉后,可以合上断路器,再将160A的漏电断路器出线的三相火线接上,又合不上闸了,后将其分出的十几路中的一路,通过其经过的断路器断开后,能合上160A的漏电断路器,经过查实,拆掉的那路零线与断开的那路线(共三火一零)是通往同一户的,过一个多小时后,再将断开的那路零线接上,没有跳闸,将断开的断路器合上,跳闸,只得又将通向这户的断器断开,但是零线没断,合上闸,正常,为了保证其它户正常用电,上午就没再找原因,到下午4点,合上通向这户的断路器,不跳闸,但是一开这户里的任何一与零线连接的用电器时,又跳闸,在数次合闸,跳闸后,发现开这户里的任何一与零线连接的用电器时不再跳闸,原因没找到,一切正常了,为了不影响其它户,在通向这户的线路上在电表后面加了一个德力西40A的漏电断路器(三相四线制的----四极),本以为再跳闸,应该跳这个40A的漏电断路器,可是一晚上没再跳闸,到了今天早上7点多,仍跳160A的漏电断路器,直到现在原因也没找到,为什么不跳每户自己的三相断路器,也不路40A的(三相四线制的----四极)断路器,而跳总的160A的断路器。
    这些线路是2005年安装完用的,一直到现在才出现这种情况

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • bdliuhj
    bdliuhj 沙发
    非常精辟的论述
    2010-06-28 06:40:28

    回复 举报
    赞同0
  • shwj89
    shwj89 板凳
    查起来麻烦啊
    2010-06-26 23:06:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv断路器

10kv断路器防跳装置和合闸电磁铁都什么时候用啊?为什么客户有时要,有时不要啊

回帖成功

经验值 +10