土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中性线直接接地系统设备一定要用保护接零接地方式吗?

中性线直接接地系统设备一定要用保护接零接地方式吗?

发布于:2005-06-03 15:56:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从书上看到
1、 保护接地(引3根线来的设备):当电线设备绝缘破损,外壳接触漏了电,接地线便把电流导入大地,从而消除危险,保证安全。

2、保护接零(4根线):它是指电气设备带有中性零线的装置,把中性零线与设备外壳用金属线与接地体连接起来。它可以防止变压器高低压线圈间的绝缘破坏时而引起高压电加与用电设备,危害人身安全的 危险。 380/220或220/270V,中性线直接接地的三相四线制系统中的设备外壳,均应采用保护接零。 三相三线也均应采用保护接地。

我通常都是用中性点直接接地,三相四线制,第4根是零线还是PEN线呢?设备外壳是否只要和零线连接,而不要再接地了呢? 那么我如果采用中性点直接接地,三相5线制,应该就叫保护接地了吧?那它如何消除上面讲的高压电隐患呢?

我现在做的图上,就是变压器中性点直接接地,然后pE和n线分开,因为有一些小型照明箱,所以用5线制, 但同时也有一些大型电机,我打算只引4根线过去,不引pe线,考虑到电机二次用到N线,所以引零线,那么这个接地怎么处理?能否从控制箱引3根相线过去,设备外壳引线直接接地?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangyi8v
    zhangyi8v 沙发
    :handshake :handshake :handshake :handshake
    2008-12-20 21:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • pxlg
    pxlg 板凳
    我在一个碎石场给设备配线,也遇到同样的问题,不知道应该怎样处理,接地网应该怎么做?变压器是315型的,中性点是从变压器直接接地的,我的从变压器到配电柜的主电缆是185mm,3+1的硬电缆,总用电量260kw,应该怎么配线?
    2008-12-18 17:57:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流探讨低压配电问题

以下低压进线方式、变压器中心点直接接地点加装接地保护是否有问题,谢谢各位高手答疑

回帖成功

经验值 +10