从书上看到
1、 保护接地(引3根线来的设备):当电线设备绝缘破损,外壳接触漏了电,接地线便把电流导入大地,从而消除危险,保证安全。
2、保护接零(4根线):它是指电气设备带有中性零线的装置,把中性零线与设备外壳用金属线与接地体连接起来。它可以防止变压器高低压线圈间的绝缘破坏时而引起高压电加与用电设备,危害人身安全的 危险。 380/220或220/270V,中性线直接接地的三相四线制系统中的设备外壳,均应采用保护接零。 三相三线也均应采用保护接地。
我通常都是用中性点直接接地,三相四线制,第4根是零线还是PEN线呢?设备外壳是否只要和零线连接,而不要再接地了呢? 那么我如果采用中性点直接接地,三相5线制,应该就叫保护接地了吧?那它如何消除上面讲的高压电隐患呢?
我现在做的图上,就是变压器中性点直接接地,然后pE和n线分开,因为有一些小型照明箱,所以用5线制, 但同时也有一些大型电机,我打算只引4根线过去,不引pe线,考虑到电机二次用到N线,所以引零线,那么这个接地怎么处理?能否从控制箱引3根相线过去,设备外壳引线直接接地?