土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 交流学习(施工交流欢迎大家)

交流学习(施工交流欢迎大家)

发布于:2009-08-20 09:22:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近项目快要结束了,发现有很多的地方都需要更改,我想作为一名施工技术人员应该在工程中可以尽量的避免发生这些更改,达到节约经济和时间。我是一个刚参加工作的新手,想请各位有经验的高手们大家谈一谈在施工中[从图纸会审到工程验收]中各位认为什么是需要注意的,希望在这个交流平台上能够学习到更新的知识。
在此感谢大家积极发表自己的看法
  • you2332523
    you2332523 沙发
    在我这个工程中有几个重要的更改
    1.有一间房间的除湿达不到要求后来找了几天原因加了一台除湿机
    2.一般排风的风量不能满足,压头不够,准备换风机。
    3.冷却水循环水泵扬程大,用阀门来调节,但是只有在把阀门关闭后才是泵的最佳运行工况
    后来我试了一下把阀门关闭了2/3后也勉强过的去。
    4.冷冻水与热水冬夏季切换阀门关闭不严,夏季热水管道中有冷冻水,项目厂房已经开始运行全天24小时不停对于更换阀门很麻烦。

    像这样的事情还很多,我想不会都是这样的吧。欢迎大家发言。