只看楼主 我来说两句 抢板凳1.有一间房间的除湿达不到要求后来找了几天原因加了一台除湿机
2.一般排风的风量不能满足,压头不够,准备换风机。
3.冷却水循环水泵扬程大,用阀门来调节,但是只有在把阀门关闭后才是泵的最佳运行工况
后来我试了一下把阀门关闭了2/3后也勉强过的去。
4.冷冻水与热水冬夏季切换阀门关闭不严,夏季热水管道中有冷冻水,项目厂房已经开始运行全天24小时不停对于更换阀门很麻烦。
像这样的事情还很多,我想不会都是这样的吧。欢迎大家发言。