有一个垃圾填埋气的接入项目,要看看这方面的资料。先谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
“额定电流365.8A”,7倍是2560A,18极电机起动时间很短,变压器额定电流有4400A,超58%启动几秒钟应该没问题。
2009-08-20 17:32:20
赞同0
-
wang585588
板凳
8万主变不只带六台电动机,还有别的负荷,如果开了五台电机加别的负荷主变已经基本满负荷了,是不是还可以直接启动第六台电动机。
2009-08-20 16:25:20
赞同0
加载更多但不可能变压器已经要超负荷了,还会去开大容量电机吧?