发布于:2009-08-19 16:52:19
来自:施工技术/环保工程施工
[复制转发]
小弟现在调试 一气浮+UASB+系统 4000T/d,明胶废水
进水COD 4000
BOD 3200
调试初期出现以下问题:
1:投泥量多少?设计工程师说1%(干泥40m3),如果是湿泥则加大为5%。而厂家的环保工程管理说需要1.5%(60m3),如果是湿泥则加大为10%。
2:首次进水量多少?调试说明为水量的40%(85m3/h),厂家却要求第一次进50%(100m3/h)
3:COD太高,工艺工程师说明为需要稀释COD至1000方可进水,厂家的说可以直接进水
附:设计院根本不派人来调试了,厂家的环境主管是外国人,认为需要按照外国经验调试。
小弟先谢谢各位了
[
本帖最后由 azen000 于 2009-8-19 17:20 编辑 ]
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报