我想问一下,你们做商场的防排烟的问题。我做了个三层的商场,每层就2000多点平米,算了下可开启窗面积已经达到了2%,但是审图时还要求做机械排烟,各位觉得存在什么问题呢 ?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xuanxuan1979
沙发
谢谢,30米对于25*20=500的每个防烟分区基本都能满足的,只是火灾时候是怎么才能开启风口的,或者是开启哪个风口呢?是不是火灾的时候,该防烟分区内的排烟口打开,待蔓延到另外的分区时再依次打开排烟口?那么如果我每个分区仅设置一个1*1的风口的时候,刚开始仅打开一个防烟分区的时候该排烟口速度就会大于10米的风速了,你们觉得风口速度校核是按500*120还是500*60的排烟风量来确定?
2005-06-05 14:40:05
赞同0
-
hhbox
板凳
这样是可以的,防烟分区要用防烟分隔设施分隔,排烟口数量每个防烟分区满足30米的规范要求就可以了,太多在控制上会增加复杂程度!如果能设两个竖向的是否更好些,一个风管长度可以短些,另外如果和商场排风系统结合考虑风量也比较接近,供您参考吧!
2005-06-04 09:59:04