土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电半径的问题

供电半径的问题

发布于:2005-06-04 09:18:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一长方型楼,室外变压器在一侧,楼梯间再中部,进户线采用直埋法,这样从一侧到中间楼梯间距离有30米,请问可以吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • a-boy
    a-boy 沙发
    呵呵!
    确定供电半径的主要依据就是电压损失满足规范的要求,而计算得到的大概数值范围!
    而供电半径是否合理,还应该根据实际情况,注意以下一些因数的择优选取:
    1、电源宜靠近负荷中心;
    2、规范对部分线路长度的明确规定;(如照明支线不超过30米)
    3、取得最优的技术和经济效益。
    2005-06-06 01:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • daojianwuying
    daojianwuying 板凳
    我知斑竹的意思是线路过长不能满足短路保护要求,其实这个问题很值得商讨.
    2005-06-06 01:04:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电缆井

请问各位什么样的情况下一定要设电缆井,它与人井又有什么区别,多少距离要设一个呢?

回帖成功

经验值 +10