最近做了个单元式的高层住宅,一梯三户或四户。我采用分段供电,每个单元两路干线。在低压配电柜的出线开关上设置分励脱扣器,火灾时分回路断电。审图时提出异议,要求我每个楼层一断电。我感觉没有必要,这样无疑会增加造价。但又想不出怎么去回复。各位都是如何处理的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
dylan3940
沙发
KYN28A装电容器很常见,除了考虑电容器的安装要求,其他散热等,可以参照所变柜
2010-01-01 22:53:01
赞同0
-
lingxuct
板凳
“仍旧是在28柜中装进电容器”,“装有跌落式熔断器、放电线圈”?
2009-08-21 04:51:21
赞同0
加载更多回复 举报
有蓝图吗,是设计院的正规图吗?
电容器上有跌落式熔断器,那跌落式熔断器的上桩头的连接方式是怎样的?
“空间距离可想而知”,带电部分与柜子壳体最小距离是多少?
“通风问题想都没想过”,图上有没有要求?