分集水器筒径如何确定
分集水器筒径如何确定
我是搞供热行业的,请问如何确定热力站中分集水器筒径?有的说按最大管径的2—3倍计算。标准图集上说按流速计算,可分为0.1米每秒,0.3米每秒,0.5米每秒等,这个流速是如何确定的,流速大小有什么区别吗?请各位指点。
发布于
2009-08-18 21:58:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wsxy5211
是动力间的分集水器吗? 我们一般是最大管径的两倍就可以,原因是主要管座接口问题,……~ 长度根据管口确定~