分布电容我能理解 两个不同电位的导体之间绝缘 这就组成了一个电容 所以两条相线之间会存在分布电容那么分布电感如何理解? 能给出像我上面一样的解释嘛 分布电感是怎么定义的呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句就说估算吧!
但是有前提条件的!
对自己所在的系统很了解,知道保护定值在系统允许的范围内!
对系统上下级的保护配合和定值配合情况很清楚!
一般是对系统末端“估算”,然后逐级上推。
比如一台6kv的变压器,额定电流96A,按照经验
速断:躲过激磁涌流吧。按8-10倍算,设960A吧。0S
过流:1.3-2.5 倍吧,设150A 吧。0.5-0.9s
电动机:
速断:电机启动电流1.2-1.5倍吧。不知道启动电流,先按额定电流的4-7倍整吧
过流:推荐用反时限,能保护到过载!
单相接地:一定要设跳闸,就设5A 吧!0-0.3s
其他的什么过载,堵转等,根据情况设吧,跟系统基本没关系!
[ 本帖最后由 zouhuijie 于 2009-8-20 11:54 编辑 ]
回复 举报
就可以估算一下,是估算
比如变压器过流取1.3-1.5倍。
呵呵是估算啊!