土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样估算速断和过流值

怎样估算速断和过流值

发布于:2009-08-18 21:16:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般的电力线路,如10KV出线,只知道互感器变比和容量,怎样估算速断和过流值

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    我知道你的意思了,那我们就是不管什么要求和规范了。
    就说估算吧!
    但是有前提条件的!
    对自己所在的系统很了解,知道保护定值在系统允许的范围内!
    对系统上下级的保护配合和定值配合情况很清楚!
    一般是对系统末端“估算”,然后逐级上推。
    比如一台6kv的变压器,额定电流96A,按照经验
    速断:躲过激磁涌流吧。按8-10倍算,设960A吧。0S
    过流:1.3-2.5 倍吧,设150A 吧。0.5-0.9s
    电动机:
    速断:电机启动电流1.2-1.5倍吧。不知道启动电流,先按额定电流的4-7倍整吧
    过流:推荐用反时限,能保护到过载!
    单相接地:一定要设跳闸,就设5A 吧!0-0.3s
    其他的什么过载,堵转等,根据情况设吧,跟系统基本没关系!

    [ 本帖最后由 zouhuijie 于 2009-8-20 11:54 编辑 ]
    2009-08-20 11:51:20

    回复 举报
    赞同0
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    主要知道被保护的对象是什么,比如变压器、电动机、线路

    就可以估算一下,是估算

    比如变压器过流取1.3-1.5倍。

    呵呵是估算啊!
    2009-08-19 21:29:19

    回复 举报
    赞同0