土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水平总供回水管之间要旁通吗?
请教各位,风机盘管系统中,风盘水入口加阀门,冲洗管道的时候将其关闭,那么在的水平总供回水管之间是不是要旁通啊?否则供的水回不来了?小弟刚毕业,各位别笑话。

全部回答(17 )

  • ziyiyinzhe
    对啊!不过现在的施工队伍很多都不能做到!一做规范,成本就上去了!接不下工程!唉!我老板更绝:你做设计不要看规范,那些东西都是错的,我的都是实际经验,那才是正确的!搞的人都快疯了!!!
    2006-04-10 22:31:10 来自 PC 评论 举报
  • xiaqingxia1031
    《通风与空调…验收规范》第9.2.2、4条:冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格,水质正常后,才能与制冷设备、空调设备相贯通。
    即冲洗前,你的风机盘管是不能连接的。
    2006-04-10 16:20:10 来自 PC 评论 举报