水平总供回水管之间要旁通吗?
水平总供回水管之间要旁通吗?
请教各位,风机盘管系统中,风盘水入口加阀门,冲洗管道的时候将其关闭,那么在的水平总供回水管之间是不是要旁通啊?否则供的水回不来了?小弟刚毕业,各位别笑话。
发布于
2005-06-03 10:11:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
ziyiyinzhe
对啊!不过现在的施工队伍很多都不能做到!一做规范,成本就上去了!接不下工程!唉!我老板更绝:你做设计不要看规范,那些东西都是错的,我的都是实际经验,那才是正确的!搞的人都快疯了!!!
2006-04-10 22:31:10
来自 PC
评论
举报
xiaqingxia1031
《通风与空调…验收规范》第9.2.2、4条:冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格,水质正常后,才能与制冷设备、空调设备相贯通。
即冲洗前,你的风机盘管是不能连接的。
2006-04-10 16:20:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ailixin_530
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
27
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 797 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
即冲洗前,你的风机盘管是不能连接的。