发布于:2005-06-03 09:35:03
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现在有一个别墅的电气设计,面积在250-350之间,每户的负荷定为15KW;
每户的三相负荷(中央空调)估计有7KW;
根据别墅的分布,每9-11户设一个户外箱,从箱变引出;
按照措施第14页,三相配电的9户需用系数为1,12户可以取到0.95;
我是否能这样考虑:将每户的三相负荷和单相负荷分别考虑,就是三相负荷乘以相对应的三相需用系数,而单相负荷乘以相对应的单相需用系数;
如以9户一个回路为例,计算负荷为:9X8X0.6+9X7X1=106KW;
如以10户一个回路为例,计算负荷为:10X8X0.58+10X7X1=116KW;
如以11户一个回路为例,计算负荷为:11X8X0.58+11X7X1=128KW;
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你总不能说书上说是错的就是错的,总要个说的过去的理由,最好把计算原理也讲清楚了我才服啊
回复 举报