现在有一个别墅的电气设计,面积在250-350之间,每户的负荷定为15KW;
每户的三相负荷(中央空调)估计有7KW;
根据别墅的分布,每9-11户设一个户外箱,从箱变引出;
按照措施第14页,三相配电的9户需用系数为1,12户可以取到0.95;
我是否能这样考虑:将每户的三相负荷和单相负荷分别考虑,就是三相负荷乘以相对应的三相需用系数,而单相负荷乘以相对应的单相需用系数;
如以9户一个回路为例,计算负荷为:9X8X0.6+9X7X1=106KW;
如以10户一个回路为例,计算负荷为:10X8X0.58+10X7X1=116KW;
如以11户一个回路为例,计算负荷为:11X8X0.58+11X7X1=128KW;

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jianminchenok
    jianminchenok 沙发
    上面讨论的是别墅小区的需用系数。而一栋别墅内照明、地热、空调内机等,其需用系数如何选择?
    2007-09-08 17:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • 糊仙
    糊仙 板凳
    错?错在哪儿?
    你总不能说书上说是错的就是错的,总要个说的过去的理由,最好把计算原理也讲清楚了我才服啊
    2007-07-17 16:25:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相五匹吸顶空调采用2.5平的线径?

三相五匹吸顶空调,我采用的是2.5平的线径,但审图的说不够,应该采用4平的。按理论计算,我觉得2.5平的就足够了,不知道大家的意见怎样?