正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(17 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
电房的变压器是1250KVA的,从这个变压器的出线柜上的一个600A的开关接出一组300X400+2X240的VV电缆 ,电缆线长充约170米,然后此电缆再接了一个500A的开关之后,又分开接了六个小开关,小开关是125A,小开关到现在这个小开关进线端短路了,是相间短路,最后电房的600A开关跳闸了,500A的开关没跳,请问这个短路电流有多少,短路把一个50平方的线耳烧断了,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报