电房的变压器是1250KVA的,从这个变压器的出线柜上的一个600A的开关接出一组300X400+2X240的VV电缆 ,电缆线长充约170米,然后此电缆再接了一个500A的开关之后,又分开接了六个小开关,小开关是125A,小开关到现在这个小开关进线端短路了,是相间短路,最后电房的600A开关跳闸了,500A的开关没跳,请问这个短路电流有多少,短路把一个50平方的线耳烧断了,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
kenny_yue
沙发
老子也是自己估计的,最搞笑的就是我们老大让我必须取1,还不好跟她争论,出图的时候都是1,不怕行业内的笑话哦~
2010-11-12 16:56:12
赞同0
-
z425286480
板凳
老子都是自己估的