  • 大雪漫天
    还有可能传感器的问题。
    2009-08-25 14:50:25 来自 PC 评论 举报
  • mcnncm
    楼上的老师应该说得更详细点便与楼主理解。 我们公司也同样碰到过这个问题,原因是冷冻水泵居然被值班人员误关了。然后机器停下后只要通着电他就报低压。后来发现冷冻水管上有个阀必须手动复位。 我们是开利的机器。
    2009-08-24 22:20:24 来自 PC 评论 举报