瞬间低电压为什么会烧毁风机
瞬间低电压为什么会烧毁风机
我那有2只变频器散热风扇,因为外网瞬间电压低了很多---上百伏特,(时间只有0.5秒),结果2只散热风扇都烧坏了,是为什么,有高手能解释下吗?是风扇的问题还是电压的问题?
发布于
2009-08-17 12:16:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
启明双子
关于泵和风机类负载,还有恒转矩、恒功率负载,还真的要好好的学习一下,看到大家的讨论感觉自己以前似乎进了一个误区,哪位高人有没有这方面好的资料给我们分享分享,在此先谢过了
2011-11-05 19:49:05
来自 PC
评论
举报
zkc6251603
P=U*I U瞬间低了很多 为什么保持风扇工作 P不变 I瞬间大了很多 发热增大 烧坏风扇
2011-10-10 18:50:10
来自 PC