土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问接入等电位箱究竟用多大线?
大家好!请问接入等电位箱的导线究竟用多大线?
在做电房低压电气工程设计时,我公司有些师傅接入等电位箱的导线选用的规格是变压器低压相线的一半;有些师傅则统一用25mm的ZRBV导线。
其实究竟有没有必要选用相线一半那么大的规格?等电位的意义不是等势吗?

全部回答(2 )

  • yelang2006
    等电位图集采用BVR-4mm2线,接地用线最小不少于BV-6mm2;总等电位箱通常采用-40×4的扁钢连接的;接设备上的接地线通常是16mm2以下的接地线同相线线径,16mm2以上的接地线为相线线径的一半即可。
    2006-09-10 02:01:10 来自 PC 评论 举报
  • wangzhim_ming
    1.当相线的截面积在35mm2或以上时,PE线的截面不小于相线的一半
    2.当相线的截面积在25或16mm2时,PE线的截面积不小于16mm2
    3.当相线的截面积在1616mm2时,PE线的截面积与相线截面积相同.
    2006-09-06 17:17:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10