土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 深井水取水回灌2用时,回灌水管是否要伸到水面下
该项目井道以挖好,井口管径只有325,越往下管径越小,取水与回灌管径为DN150,如果想做回灌取水2用,管道无法同时接到水面以下,请问各位,回灌管只接到井口,或从井口位置,斜插到护壁管,不接入到水面下(取水面动水位大概26米),是否可行?谢谢!!!

全部回答(3 )

  • liudeqi
    要看你是什么井吧 ,是地热井 还是普通的 地热井 还要看取水层吧
    2009-08-20 23:38:20 来自 PC 评论 举报
  • zyy686
    我自己来回复吧,国标上要,实际也可以不要,因为顶盖已经封住,不会溢出,噪声也没有关系
    2009-08-19 11:40:19 来自 PC 评论 举报