400V低压架空线750米远,求教用多大的铝线?
400V低压架空线750米远,求教用多大的铝线?
主要动力负荷如下:
1、混凝土输送泵车80KW
2、钢筋对焊机:60KW
3、钢筋切割机:40KW
4、其他:不详
施工单位提供了高峰时180KW的要求,目前我们最近的一台变压器在距围墙750米外的位置,确实远,但没有其他办法,电源线路只能架空敷设,但我估计压降会很大并导致设备无法运行,请高手指点至少用多大的铝芯导线架空,万分感激!!!
发布于
2009-08-16 14:59:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
lisancheng
感谢各位,我现在决定安装400KVA变压器了,在变压器安装之前,暂时用120电缆用一个来月,今后120电缆有用!
2009-08-27 10:57:27
来自 PC
评论
举报
a3721a
185的线根本拉不起来
几个月的损耗就可以买台变压器了了
直接铺设4*240的电缆比较好