各位大虾,请教下线路悬垂线夹的使用:例如,导线240复 ,复冰10,P7=18.0666,垂直档距450米,四平厂的样本CCSJ-4,破坏强度40KN。按照规程要求,金具安全系数2.5金具就是18.0666*2*450*2.5=40650N,这样线夹的强度就不够了啊,但我们在工程实际中都是这么用的啊,难到都错了?