许多综保(微机型综合保护继电器)都有差动保护和常规保护功能,为什么需要差动保护的设备上要用二只综保(不是一只综保合用),把常规(后备)保护与差动保护分开?

全部回答(13 )

  • 红苹果
    规程是建议主保护与后备保护合用一套装置;但仅配置一套主保护的设备,应采用用主保护与后备保护相互独立的装置。
    可能这就是为什么有2只有1只吧。。主保护与后备保护有分开的也有没分开的。。
    规程规定220KV及以上的电力变压器要求除非电量保护外,应采用双重保护配置。
    2012-02-06 16:25:06 来自 PC 评论 举报
  • bw1976.sohu.com
    我认为是陈旧的思想在作怪,微机继电功能强大,需要改一改传统的观念。
    另一方面,多卖一个综保多赚钱。