土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 35kVY/Y接线变压器能否改造为D/Y接线降压为20kV运行?请教各位大侠!

35kVY/Y接线变压器能否改造为D/Y接线降压为20kV运行?请教各位大侠!

发布于:2009-08-16 02:23:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
35kVY/Y接线变压器能否改造为D/Y接线降压为20kV运行?请教各位大侠

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    为什么要改造呢,费用比买新的差不哪里去。
    2009-08-16 08:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • tn-s
    tn-s 板凳
    理论上可行。。。。。。。。。。。。。
    2009-08-16 08:14:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母排熔断,变压器过流保护没动,请教

我公司1600KVA变压器,系统阻抗归算至变压器高压侧是标幺值0.579,变压器短路电压百分比:8.17%,变压器高压侧CT变比200/5,变压器高压侧过流保护定值,我整定为12.8A,1S,低压侧柜顶母排为2(120*10),从柜顶垂直引下的母排为60*6,给三个负荷开关使用,但是,12日发生在60*6垂直母排最下端短路,三相母排熔断,有8、9CM长度,但是变压器过流保护却没动,我计算了下,变压器至故障点有3米2(120*10),,2米60*6铜排,在此故障点,短路电流三相24.63KA,两相短路电流21.33KA,在如此大的短路电流下,达到过流保护定值的2-3倍,过流未动作,60*6母排熔断,我查60*6母排热稳定性,查不到,对这方面了解不多,请问是否是60*6母排热稳定性不够,铜排先熔断,故障电流小时,在不到1S内过流保护返回,故障发生后,检查保护装置、CT变比均正常。

回帖成功

经验值 +10