土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 两个放火分区可以合用补风系统么?

两个放火分区可以合用补风系统么?

发布于:2009-08-15 11:56:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
机械风机补风口设在一分区内,然后放火墙上开个防火风口给另外一个分区补风。
补风量为两个放火分区总排烟量的50%。
这种做法可行么?(排烟按放火分区独立设)
还是必须每一放火分区单独设补风和排烟系统?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xin99998
    xin99998 沙发
    2楼说的对,赞一个~~~~~~~~
    2009-10-16 14:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • appllep2009
    appllep2009 板凳
    但是穿越防火分区必须加280°c防烟防火阀。:handshake
    2009-10-13 00:14:13

    回复 举报
    赞同0