土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:变压器投入时为什么在电压过零时的励磁涌流最大?!
还是不能理解,为什么变压器投入时在电压过零时的励磁涌流最大?!请高手详细讲解!:victory:Q

[ 本帖最后由 sfm2008 于 2009-8-14 20:57 编辑 ]

全部回答(1 )

  • lhdlgmz
     当合闸瞬间电压为零值时,它在铁芯中所建立的磁通为最大值(-Φm)。可是,由于铁芯中的磁通不能突变,既然合闸前铁芯中没有磁通,这一瞬间仍要保持磁通为零。因此,在铁芯中就出现一个非周期分量的磁通Φfz,其幅值为Φm。
      这时,铁芯里的总磁通Φ应看成两个磁通相加而成,如图2所示。铁芯中磁通开始为零,到1/2 T时,两个磁通相加达最大值,Φ波形的最大值是Φ1波形幅值的两倍。因此,在电压瞬时值为零时合闸情况最严重。

    [ 本帖最后由 lhdlgmz 于 2009-8-15 11:11 编辑 ]
    2009-08-14 22:35:14 来自 PC 评论 举报