求助:变压器投入时为什么在电压过零时的励磁涌流最大?!
求助:变压器投入时为什么在电压过零时的励磁涌流最大?!
还是不能理解,为什么变压器投入时在电压过零时的励磁涌流最大?!请高手详细讲解!:victory:Q
[
本帖最后由 sfm2008 于 2009-8-14 20:57 编辑
]
发布于
2009-08-14 20:48:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lhdlgmz
当合闸瞬间电压为零值时,它在铁芯中所建立的磁通为最大值(-Φm)。可是,由于铁芯中的磁通不能突变,既然合闸前铁芯中没有磁通,这一瞬间仍要保持磁通为零。因此,在铁芯中就出现一个非周期分量的磁通Φfz,其幅值为Φm。
这时,铁芯里的总磁通Φ应看成两个磁通相加而成,如图2所示。铁芯中磁通开始为零,到1/2 T时,两个磁通相加达最大值,Φ波形的最大值是Φ1波形幅值的两倍。因此,在电压瞬时值为零时合闸情况最严重。
[
本帖最后由 lhdlgmz 于 2009-8-15 11:11 编辑
]
2009-08-14 22:35:14
来自 PC
评论
举报
相关推荐
sfm2008
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
14
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.13 万条内容 · 369 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
这时,铁芯里的总磁通Φ应看成两个磁通相加而成,如图2所示。铁芯中磁通开始为零,到1/2 T时,两个磁通相加达最大值,Φ波形的最大值是Φ1波形幅值的两倍。因此,在电压瞬时值为零时合闸情况最严重。