土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 利用系数法与Dialux灯光精灵计算值相差20%?

利用系数法与Dialux灯光精灵计算值相差20%?

发布于:2009-08-14 16:16:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我用利用系数法与Dialux灯光精灵做了比较,灯光精灵中的灯是选用飞利浦,发现两者结果相差很大,以下是数据:
5x5房间,0.7维护系数,2m高,反射比70,50,20。
2x28长管荧光灯 格栅反光罩 5200lm
利用系数法:2盏灯 照度157 利用系数0.54
Dialux灯光精灵: 2盏灯 照度193
二者照度相差23%

另外根据照明规范办公室300lx时的目标值(现行值是11W每平米)是9W每平米,考虑荧光灯管每根为28W加镇流器5W则为33W,则5x5=25平米的办公室灯数=25*9/33/2=3.4盏灯具,6.8根灯管。
办公式改为0.8的维护系数
而利用系数法结果为3.3盏灯具,灯管数6.6。
而Dialux灯光精灵结果为2.7盏灯具,灯管数5.4。
利用系数法相当接近,灯光精灵比利用系数法少了20%,
谁能解释一下!!!谢谢了!!

[ 本帖最后由 漫天飞雪 于 2009-8-17 11:15 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 沙发
    不好意思,我改了下帖,开始有点算错了。
    楼上的,你没有乘维护系数
    2009-08-17 11:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • fdlight
    fdlight 板凳
    LDP的算法也是差不多,每根灯管是28W,加上镇流器功耗差不多33W,每套灯具功耗就是66W,
    25 × 9 ÷ 66 = 3.4 套

    利用系数法计算达到300Lux照度需要灯具数量是:
    300 × 25 ÷ 5200 ÷ 0.54 = 2.7 套

    灯光精灵算出来是3套灯具。
    2009-08-15 10:09:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LED是否被过分炒作?

科技部的一位司长说:LED行业可以做100年; 专家亦指出LED未来大有可为;老百姓却认为:目前LED的价格偏高; 中国照明电器协会副秘书长窦林平疾呼:技术尚未突破不要盲目投资LED灯具…… 各位网友发表一下自己意见吧!

回帖成功

经验值 +10