YORK机开机蒸发小温差偏高,冷冻水达到设定温度后小温差正常,什么原因?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pangqintao
    pangqintao 沙发
    小温差为出水温度与制冷剂饱和温度之差,蒸发器一般为3度内,冷凝器小温差大于6度为冷凝器脏,吸气过热度一般为5到8度
    2011-01-18 20:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • lvxxingzhe
    lvxxingzhe 板凳
    今天,又长知识了
    2011-01-03 18:45:03