土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 跪求解决办法

跪求解决办法

发布于:2009-08-13 22:20:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是做风冷的
制冷剂134A ,压力:1.26、0.33,吸排气温度30度、69度,冷量也不够
各位大侠帮忙分析一下

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • haoxiuzheng888
    调节下膨胀阀,看压力是否有变化,有节流才能制冷,再查看电流,是否正常,多方面来看
    2009-08-19 07:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • shandian2298
    shandian2298 板凳
    同意3楼意见,冷凝散热不良。正常排气0.95,吸气0.25;排温55度,吸温20度。
    2009-08-17 16:36:17