在做无功补偿时,为了抑制谐波而加上了电抗器,加了电抗器后又必须提高电容器的耐压,而提高了电容器的耐压后,器容量又要下降,容量下降后,其与电抗的串联谐振频率又要改变,搞得人无所适从,到底如何匹配呢?敬请高人指点!谢谢了!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jackjack30173017

    Q=3*U*U*2*3.14*50*C/1000000000
    Q=kvar,U=V,C=uf
    2012-07-20 13:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • jackjack30173017

    Q1=(U1/U2)平方*(1-P)*Q2
    Q1:电容器额定容量,Q2:系统容量
    U1:电容器额定电压,U2:系统电压
    P:电抗率.通常6~7%的电容器取480V,可以增加电容使用寿命
    2012-07-20 13:03:20