我单位新建一配电室,干式变压器(SCB9,10/0.4KV)低压侧出线开关是常熟开关厂CW1,设计院出的图是如图二,但成套厂实际做出来是图一。我感觉成套厂偷工减料,节省了铜排,但成套厂说现在的智能断路器上进、下进都可以。
想征求一下各位前辈的意见。谢谢!

未命名.JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙门之桐
    龙门之桐 沙发
    进来学习学习
    2016-12-30 11:50:30

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    学习了,断路器满足要求,相关线路满足电气距离就可以的
    2016-12-26 10:29:26