土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 板换不换热的问题

板换不换热的问题

发布于:2009-08-13 15:19:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
阿法拉伐的板式换热器,目前已经使用4年了,在3月前发现换热器不换热了,具体情况为:
冷水源进水为10度冷水,出水20度;工艺要求板换出水为30度,而且循环使用,目前板换工艺进水与出水温度相同为39.5度。
感觉板换压根没有换热。
说明:系统没有结垢。环境温度为37度,工艺用水进出管道均为保温。
请各位给以指点,问题出在哪里???

全部回复(67 )

只看楼主 我来说两句
  • mubieqing
    mubieqing 沙发
    不可能串了吧
    2011-08-02 16:00:02

    回复 举报
    赞同0
  • lcn5835015
    lcn5835015 板凳
    1)板式换热器冷源水与工艺水应该逆流交换,看你是以加热或者冷却为主,不管怎么样总是一组下进上出另一组上进下出);请检查有没有在维修过程当中将任意一组进出水方向装反了,导致热交换效果大打折扣;2)出水流速是否过高,造成交换过程时间太短,交换程度不够使出水温度太低?3)板式换热器要求垂直安装,在检修过程当中是否将换热器水平放置了?
    是不是有堵塞的冷水侧
    2011-05-14 06:27:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 :关于油冷机的设计

求助 :关于油冷机的设计在精密机床上,需要配套油冷机,其中的蒸发温度一般定为多高呢?风冷冷凝器的冷凝温度又是定为多少呢?油温一般控制在10~55度之间,设计,进油温度40度,回油温度为30,有10度的温差。。。。

回帖成功

经验值 +10