土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板换不换热的问题

板换不换热的问题

发布于:2009-08-13 15:17:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
阿法拉伐的板式换热器,目前已经使用4年了,在3月前发现换热器不换热了,具体情况为:
冷水源进水为10度冷水,出水20度;工艺要求板换出水为30度,而且循环使用,目前板换工艺进水与出水温度相同为39.5度。
感觉板换压根没有换热。
说明:系统没有结垢。环境温度为37度,工艺用水进出管道均为保温。
请各位给以指点,问题出在哪里???

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyidl
    wangyidl 沙发
    表都好的 情形下 冷源侧循环水量少 速度快 :hug:
    2009-09-16 22:24:16

    回复 举报
    赞同0
  • wsxy5211
    wsxy5211 板凳
    工艺都没讲清楚……热源呢?
    2009-09-16 10:05:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅