土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求助:关于输出接地与悬浮的问题
我们的电源设备要与国外设备对接
对方要求我们的电源输出(220VAC)通过工频变压器隔离输出,
输出有两种形式:
一种是两根输出线完全悬浮供电,另一种是一端接地输出.
请问隔离输出悬浮或接地各有什么用途?为什么会有此两种要求?
求各位朋友帮忙!!!多谢了!!!

全部回答(4 )

  • lzg823
    再说:
    德国BENDER公司的"Earth Leakage Detection Bender-IRDH 265-3"可以在线测量绝缘电阻,我想既然是测量对地的电阻,测试电路肯定与地有连接,在一定程度上破坏了对地的绝缘,这种主动的接地装置对隔离并且悬浮输出是否有影响?
    欢迎知道的大侠讲一下!!!
    2005-06-03 16:13:03 来自 PC 评论 举报
  • lzg823
    谢谢!我还是有疑问.
    ."隔离电源是指1:1高度绝缘变压器,二次回路不许接地,一二次回路也没有电的联系"
    用户要求我们在隔离变压器后面测试(在线测试)输出端的绝缘电阻,我的方案是将输出端轮流接通一个对地(机壳)的一个测试电阻约50K,利用电源本身的电压进行测试计算出另一端的绝缘电阻.
    这样在任何时刻输出端都将接有一个50K的电阻接地,请问这种测试方法是否可行,是否对原来的隔离产生影响甚至危害???
    2005-06-03 10:20:03 来自 PC 评论 举报