土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助五星级酒店客房喷淋系统问题!!!
某在建五星级酒店客房喷淋如图,请问各位大侠:原设计中的客房两个喷头是否能改为设置的卫生间的侧墙上?是否能只设置一个?卫生间内的喷头是否可以取消?如改为设置的卫生间侧墙上,喷头有什么要求?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(5 )

  • kukuspace
    只要保证规范许可和水压够就可以了。喷头是有加强型的,距离10m的都可以。。。
    2009-08-26 17:05:26 来自 PC 评论 举报
  • 赵客缦胡缨
    看侧喷头的样本。流量系数K=115的侧喷头,它在20m的末端压力下,只能保护到5.8m的对墙。
    2009-08-25 23:05:25 来自 PC 评论 举报