土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求教:蒸发器局部结霜,如何处理?

求教:蒸发器局部结霜,如何处理?

发布于:2009-08-12 21:29:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
朋友做一间工厂设备主管,有一台5P恒温恒湿机组自安装以来就未使用过(已有5年),今年启用却不能工作,
工厂里有机修工会修,朋友就叫他修了,修了3天以后未能排除故障,无奈朋友叫我过去给看看,
初查低压0.5公斤,高压12公斤,初步判断缺氟,可机修工说标称5公斤,实际已经加了快10公斤了,
再查发现机修工把外机风扇转向故意调反,(因安装时为防雨,在外机上加了盖子,而且离风机口只有200毫米左右,所以他想了这个主意)
拆掉盖子,调整风机转向,高压下降到8公斤,低压依然0.5公斤,电流也不高,继续加氟后高压至16公斤,低压也就1公斤不到,怀疑堵,
好不容易在一个隐蔽之处找到过滤器,发现明显有节流现象,心中窃喜,赶紧买一个换上,故障有所改善,但还是不行,
这时表现为从户外冷凝器回管冰凉,有时上霜,(此机组外机只有一个风机和两个阀门再就是冷凝器了),怀疑在阀门处脏堵或冰堵,
无奈放氟,拆开外机回管阀门查看,严重脏堵,清理后装回,仔细抽空加氟,问题来了,机组标称加注量是5公斤,可一罐13,6公斤的全部灌进去以后,
高压也只有12公斤左右,低压也1公斤多点,冷凝器通往膨胀阀的管子还是凉的,又买一罐继续加,大约又加了5公斤左右,低压4公斤了,高压在20左右晃动,
冷凝器回管不凉了,可蒸发器下部结霜,上部不结霜,冷凝水很少(不用怀疑风量,绝对够大),压机回霜,制冷量严重不足,
房间也就40平米,温度到了22度说死也不下降了(要求14~20度),还一个奇怪现象就是每次开机低压都有变化,这次比如是4公斤,只要你不关机就基本稳定,
但停机以后再开就变成3公斤了,也很稳定,就是漏了也没这么快呀,关了再开也许就是3.5,看蒸发器的现象好像还是缺氟,一个5P的机组加了18公斤氟,我实在不敢加了
我个人感觉这个机器设计不是很正规,冷凝器和蒸发器从个头估计应该是10P的,但压机是5P的,求各位大侠指点迷津吧,

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    建议你先更换一下膨胀阀。阀门多应该不会影响太多。

    [ 本帖最后由 daxue1980 于 2009-8-25 14:48 编辑 ]
    2009-08-25 14:46:25

    回复 举报
    赞同0
  • redfchi
    redfchi 板凳
    管路有多长?感觉氟还是不足?就目前的工况来说可以从堵/脏/氟利昂这3块确认下
    同时这么多地方脏堵,建议对系统用四氯化碳进行清洗,更换干燥过滤器然后观察,最好测量下温度参数,如过热度/过冷度
    阀门这块应该不会有问题的
    2009-08-22 11:52:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调启动不了

奥克斯空调指示灯在定时处闪烁。遥控失灵。强制起动不了。哪位知道这是什么原因。(遥控器有电池)

回帖成功

经验值 +10