土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如此电缆能用吗?
偶公司订了一批电缆240电缆,外观检测感觉与其他厂的240电缆明显小些,后偶不放心,用钢锯锯掉一段,剥开,数了一下,铜芯不多不少48根,再用游标卡测了下,平均下来每根铜芯直径2mm。经计算:3.14x(2/1)2x48=150.72,我的在,居然少了这么多,这样的电缆能用吗,与240对比,150。72/240X100%=66%,这样的电缆能长期运行吗?无语中,期待大家解答。

全部回答(7 )

  • yuzhengjie2010
    我查了一国家规范和相关资料,240电缆芯数约为61根,每根面积约3.93mm2,面我们购买的为48根,面积才有3.1~3.2左右,运行中感觉与其他电缆比,温度明显高。我们所用的负荷约1200KW,每相电流约800A(四根240电缆供电),经补偿后电流降至700A。现正常运行,我真怕这个电缆时间顶的不长。
    2009-08-15 14:48:15 来自 PC 评论 举报
  • caoxiaojin
    这样干不怕出事故呀,劝楼主还是计算一下总负荷吧,不行就换了吧。
    2009-08-15 12:57:15 来自 PC 评论 举报