土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独自基础做小了用处理吗?
一个2层框架,三层后接钢构,现在有个基础计算得2850*2850我出图做成2700*2700了,上部荷载已经不能再小了,大神们,我的基础用处理吗?基础和基础间有连梁连接~!现在楼主体已经完工!

全部回答(7 )

  • nosuperman
    相差很小,不会有问题的。有那么多的保证系数,差一点问题不大。
    2009-09-25 17:57:25 来自 PC 评论 举报
  • lurry5359
    按实际施工的2700*2700验算地基承载力和沉降,如果都满足规范要求那就可以放心了.
    2009-09-22 21:08:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10