我是一个电厂电气部分设计人员,在做的一台锅炉要求联锁几台大风机,开机顺序:引风机——鼓风机——二次风机,停机相反。
我这次设计时电气不做硬接线的联锁(业主要求),这个联锁想由DCS编程实现。但是我一个做自控的同事说,电气不做联锁的话,DCS是实现不了联锁的。我蒙了,难道DCS不可以组态编程单独来实现?到底可以吗?望大虾指点一下我!

全部回答(7 )

  • zhanhome
    完全没有问题,现在通常的做法。需要自控人员对DCS组态软件熟练应用并有相应的硬件支持。
    2009-08-23 09:06:23 来自 PC 评论 举报
  • lwf_163.com
    程序连锁完全可以啊!我就是这样做的
    2009-08-21 20:47:21 来自 PC 评论 举报