电气不做联锁,DCS可以单独实现连锁吗??急!
我是一个电厂电气部分设计人员,在做的一台锅炉要求联锁几台大风机,开机顺序:引风机——鼓风机——二次风机,停机相反。
我这次设计时电气不做硬接线的联锁(业主要求),这个联锁想由DCS编程实现。但是我一个做自控的同事说,电气不做联锁的话,DCS是实现不了联锁的。我蒙了,难道DCS不可以组态编程单独来实现?到底可以吗?望大虾指点一下我!
发布于
2009-08-12 17:46:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zhanhome
完全没有问题,现在通常的做法。需要自控人员对DCS组态软件熟练应用并有相应的硬件支持。