土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于地下室内设置自喷消防系统气压罐

关于地下室内设置自喷消防系统气压罐

发布于:2005-06-02 13:44:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
6+1的商住楼,底下2层为一小型超市。有中央空调系统,因此超市部分设置了自喷系统。室内消火栓系统采用市政管网直接供水,没有设置室内消火栓地下消防水池,仅仅按照自喷要求设置了自喷消防水池108吨。
现人防部门提出在地下室自喷泵房内,必须要设置自喷泵用气压罐。
如果我的屋顶设置消防水箱和增压稳压设备,地下室里还用的着设置气压罐吗?我认为完全没有必要,大家怎么看待这个问题?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • l18917
    l18917 沙发

    请看技术措施(2001)P203,只需要3立方的气压罐就可以了,但必须是轻、中危险级别的。
    2008-12-08 10:13:08

    回复 举报
    赞同0
  • l18917
    l18917 板凳

    完全正确!没有任何争议!
    2008-12-08 10:10:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个关于喷淋上的问题

现在一个商场喷淋图纸,喷头设计向上喷水,但因顶棚是转换层,梁高1.3米,梁间距3.8米是不是必须设两排喷头才能满足规范要求。图按中危二级设计。

回帖成功

经验值 +10