土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个关于喷淋上的问题

请教一个关于喷淋上的问题

发布于:2005-06-02 11:59:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在一个商场喷淋图纸,喷头设计向上喷水,但因顶棚是转换层,梁高1.3米,梁间距3.8米是不是必须设两排喷头才能满足规范要求。图按中危二级设计。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ferry
    ferry 沙发
    不可。如果每两道梁间均为两排喷头,按最小喷头间距2.4m,则梁两侧喷头间距仅为1.4m,不满足《喷规》要求(强规)。这样的轴网只能按规范要求分别设计排距,不等距,比较麻烦。
    2005-06-02 18:57:02

    回复 举报
    赞同0
  • wzhsjy
    wzhsjy 板凳
    是必须设.
    2005-06-02 18:52:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水系统的增压设备

当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?

回帖成功

经验值 +10